冬天机房应该关闭空调么?

互助社区分类: 空调冬天机房应该关闭空调么?

冬天机房应该关闭空调么?

1 回复
琉璃般若花≈ 回复于 2023-06-01 之前

冬天机房不应该关闭空调。

在冬天机房的空调同样是需要运行的。

因为室外的冷风是不能直接进入机房的,需要新风系统过滤后才可以进入,这部分虽然可以起到制冷的作用,但是还不能达到机房的运行要求。

而且机房的精密空调不只是温度控制,还包括了湿度控制,所以即使冬天同样需要开精密空调,只是功耗小点而已。

冬天机房应该关闭空调么?

拓展资料:

机房空调应具有的功能独立的制冷系统独立的加热系统独立的加湿系统。独立的除湿系统,高要求机房空气过滤系统。监控功能,MTBF(平均无故障时间)>10万小时。具体特点:

1、 全年制冷,由于机房的发热量很大,发热量过高会导致一系列问题。有的IDC机房发热量更是达到300w/㎡以上,所以全年都是制冷。这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。

2、高显热比,显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。 大风量、小焓差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电(湿度在20%的时候静电可以达到1万伏)。

3、高能效比,能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房空调采用涡旋式压缩机(很小的功率也有2.75KW),COP很大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。

4、高精度设计,机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。机房空调要求一般在温度精度达2℃,湿度精度5%,高精度机房空调可以温度精度达到0.5℃,湿度精度达到2% 。

5、高可靠性,一个机房较注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。