长虹空调显示F2是什么原因,怎么修理?

互助社区分类: 空调长虹空调显示F2是什么原因,怎么修理?

长虹空调显示F2是什么原因,怎么修理?

1 回复
不忘初心 回复于 2023-06-27 之前

空调显示f2就是表示内管温开,即冷凝器感温头故障短路。

  空调开机后液晶屏显示f2故障,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,依然显示此故障的话检测方法如下:

  1、首先分析是不是室内电路板方面有故障,检查室内室温传感器阻值,如果为15KQ则属于正常,其他数值则不正常。再测室内管温传感器的阻值,实际阻值为15KQ则正常。

  2、测两端的电压,正常值为1.8-2.6V,如果不正常,可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。

  3、用万能表检测一下室外盘管,也有可能是室外盘管传感器故障,检测一下数值,判断是否坏了,检测传感器正常的话就是电脑板故障。

  空调更换全新的管温传感器,然后开机即可恢复正常。更换零件建议大家还是找专门的维修人员进行维修比较妥当,另外如果是电路板出现故障,则更需要专业来进行维修操作了。