听风忆雪 回复于 2023-07-05 之前

在关机以后,室内机还是一直有“嗡嗡”像电流声的声音在响,这可能是电源变压器铁芯以及控制线路板上一些元件发出的声音.在关机以后,室内机为控制线路板提供电源的电源变压器还在通电.控制线路板处于通电状态时.会耗一点电,通常在5W左右,一般不需修理.如果声音太大,就需更换电源变压器了.

言少情深 回复于 2023-07-05 之前

原因:首先排除电源影响(插座内 左零 右火来中地线 因为电源零火线反接会影响空调滤波电路的滤波效果);然后排除变压器固定松动、移位、机壳卡扣有间隙等 导致的共振 回音等;最后依然是变压器质量不佳导致的电流声。还有一点容易被忽略的就是内机安装位置 有些位置会将机器噪音反源射放大。 具体原因还需要经验丰富的师傅现场检查。

要在此说明虽然开关电源最大的优点是静音 高效 成本低。 但唯一的缺点就是长期带电百工作 寿命明显比变压器差 稳定性也比变压器差。空调一般长时间接通电源的 电源部度分就是一直工作 为降低故障率 所以所有空调厂家均采用性能较稳定的变压器 变频空调的外机电源则选用开关电源。

念之森蓝 回复于 2023-07-05 之前

这种情况先将电源线拔断,然后再看一下会不会做下?还会的话就只有打电话让维修人员来修了