阳光甜若寂 回复于 2023-07-05 之前

1.

可能是空气开关已损坏,如果出现空气开关跳闸的情况就会这样。

2.

可能是线路发生短路,如果空气开关没有故障,也没有损坏的话,那有可能是某处的线路出现了短路现象。

3.

可能是没有安装漏电保护器,由于施工不当导致总开关处没有安装相应的漏电保护器,因此出现跳闸时推上去就会跳下来了。

4.

可能是因为开关功率很小但是同时使用多种大功率的家电起使用引起的跳闸。

文艺小痞子 回复于 2023-07-05 之前

在有漏电保护器的情况下,短路了,会自动跳闸,以保护电源。功率过大,就会跳闸,要过一段时间才推上去。
1、排查漏电保护器,确定电闸是否正常。
2、排查用电设备,用电器逐个断电,看是否因某个电器过流或漏电引起跳闸。
3、排查线路,断开不同路的电线(比如厨房、浴室、空调等专线),区分是哪一路电线的问题。
4、如果查出是某一路的问题,断电后用“万用表”电阻档检测具体是那一段电线或插座漏电的问题。

该用户没有网名 回复于 2023-07-05 之前

1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。

2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。

3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。

4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。

5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。

6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。

空调跳闸的解决方法

1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。

2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。

3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。

4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。

5、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。