3 回复
90%原因是零线与地线接反了,因为装有漏电保护器的高分断开关,当电流流经保护接地时,漏电保护就会动作,导致跳闸。家中有电笔或万用表的测出火线(相线),也可以看线的颜色决定,
一般情况下,零线为蓝色,地线为黄色或黑色或花色,然后将零线和地线的两根线互换位置就可以解决问题,保证地线在顶端接线柱上,火线和零线在左右接线柱上。
10%原因是开关承受不了空调电流,原因为老化或额定电流过小,看好空调的额定电流多少,将开关换成高于空调额定电流的大电流的高分断开关。
首先,您要检查你的空调。漏电保护器 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。
在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致