4 回复
1、首先找到空调的电源插头,然后把电源插头拨掉,断开电源。
2、断开电源后,找到空调左右两侧的凹槽(一般空调面板周围都有一些方便操作的结构,如卡扣凹槽)。
3、双手同时用手指放在空调两边的凹槽,向外抠拉,稍稍用力,因为有卡扣会卡住面板不那么容易打开。
4、面板打开以后,不要太用力向上揭,最多打开60°左右
建议处理方式:
1、检查交换打仗器和测量压缩机电压。上门检查,重新上电开机,室内机吹天然风。
检查室外机,发明室外风机运行,但听不到压缩机运行的声音,手摸室外机二通阀和三通阀均为常温,坚定压缩机未运行。
2、测量室内机主板压缩机端子和引线电压,检查室内机,使用万用表交换电压档,测量电压,正常为交换220V,而实测为0V,阐发室内机主板未输出电压,妨碍在室内机主板或体现板。