4 回复
一般是空调孔雨水倒灌导致的。我们在安装空调时,必须注意斜着而不是水平钻孔,并且房屋的孔应较高一些,以确保雨水不会流回高处。
如果在早期阶段没有发现打孔,或者外低内高雨水会往回灌就更麻烦了。 此时,可以在室外空调入口处安装防雨檐。 如果不方便在室外安装雨檐,则可以将墙壁外面或室内的空调排水孔堵上。 最好用水泥或泡沫胶堵住墙壁,并尽量减小洞口面积。
用石膏从外面补好缝隙,或者腻子、石膏效果好。空调背面有个直径6公分的穿墙孔,这个孔里有两根铜管一根水管一根电线。
用绑带绑在一起看上去像是一根粗管子。雨水顺着这根管子流到室内机造成漏水。应该是安装人员没有用腻子把孔的缝隙补好,穿墙孔内低外高。
大多数大多数是由于穿墙孔外高内低所致。建议在穿墙洞外孔部位塞上一些PE棉,塞紧,防止雨水进入,或者是在穿墙孔外孔上部加装一个挡风遮雨罩挡水。
下雨空调孔漏水补救方法:
1、用泡沫剂堵死,就是那种发泡泡沫。 2、用玻璃胶或防水胶将空调孔缝隙全部堵死。
3、如果此孔不用或者短期内不用,可以用防水砂浆彻底封掉,但是以后再装空调时需要重新打孔。