1 回复
可以通过以下方法来判断变频空调内机主板坏还是外机主板坏:
观察室外机电源指示灯状态,如果为三相不平衡一相有点问题,则说明故障在室外机。
在断电情况下用万用表检测压缩机绕组阻值和运行电流,正常情况下比较小,如果很大或者为零说明压缩机损坏。
在断电情况下将低压管打开,看吸气温度和排气温度之差是否超过10 ℃,如果超过则说明膨胀阀堵塞、制冷剂不足等造成的系统高压保护。
在断电情况下用手摸低压管与散热器接触面,如果感觉非常烫手,说明压缩机已经烧坏了。此时需要更换压缩机。
用钳形电流表测量低压管工作电流,正常情况下应该几十安培,如果很小说明线路中有轻微短路,需要重新包扎绝缘胶布或者更换导线。
用万用表交流档测量三相电压是否平衡,如果不平衡则说明故障在室外机。