格力空调e3重启就好了?

互助社区分类: 空调格力空调e3重启就好了?

格力空调e3重启就好了?

2 回复
笨尐猪 回复于 2023-07-14 之前

格力空调e3故障当然能重启机器,原因和解决方法如下

1,确定环境温度是否太低。

2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。

3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

涟彩寻 回复于 2023-07-14 之前

一、格力空调e3故障原因:

  (1)因室内温度传感器开路或短路而显示E3。

  (2)如果格力空调内部单元指示灯在运行过程中熄灭3d并闪烁3次,显示屏上显示E3码,则表示系统进入低压保护程序。

  (3)也可能是由于氟的缺乏。

  (4)也可能是膨胀阀堵塞、电磁阀失灵等问题造成的。

  二、格力空调e3故障解决方案:

  (1)最简单的解决方案是通知格力服务部进行现场维修。

  (2)自测制冷剂压力足够,添加制冷剂不够。

  (3)检查压力开关、压力开关回路,检查低压开关是否接通。

  (4)拔出导线,测量是否有220伏电源。