海信变频空调常见故障排除100例?

互助社区分类: 空调海信变频空调常见故障排除100例?

海信变频空调常见故障排除100例?

2 回复
初苡傲纨 回复于 2023-07-14 之前

整机不启动。

故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。

分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏?焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常?

遥控失灵。

故障现象:用遥控器开机,空调无反应。

分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。

实例3:室外机不启动。

我若安好,你便去死 回复于 2023-07-14 之前

海信变频空调常见故障与维修(1)

故障现象:通电开机,压缩机不转,室外机不工作。

分析与维修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC(变频数据处理电路)模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其“+”端电阻为无穷大,说明已开路损坏。因购买不到模块,可以与厂家联系更换一块变频板,故障排除。

海信变频空调常见故障与维修(2)

故障现象:自诊断显示运转指示灯常亮,但1、2指示灯不亮,室外机不工作。

分析与维修:根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错,致使信号中断,机子进入自动保护。重新连接好室内、外连线,机器恢复正常。