立式空调外机转一下就停内机不制冷?

互助社区分类: 空调立式空调外机转一下就停内机不制冷?

立式空调外机转一下就停内机不制冷?

10 回复
一举风荷 回复于 2023-07-14 之前

1. 可以直接判断为电压低,检查市电供电电压是否正常。

2. 如果排除供电电压问题,则可能是启动电容容量过小(并没有完全坏),这样可以更换个电容。

3. 如果电容容量没问题,那就是压缩机缺少制冷剂,并且是严重缺少制冷剂,建议添加制冷剂。

墨瞳凉薄笑倾城 回复于 2023-07-14 之前

关于立式空调外机转一下就停内机不制冷问题,解决如以下:

1.压缩机故障:有可能是压缩机的过热保护器坏掉,但机组没有问题,也有可能是压缩机报销啦。

2.管道堵塞:特别是有维修过的空调,很容易出现管道堵塞,原因是抽真空时空气没有抽干净,或含有水分。

3.管道泄漏:这个问题最常见。一般说加氟或加雪种,是不能解决根本问题的.理论上讲,氟里昂在一个近密闭且近似真空的管道里循环,是不会有损耗的。

蕞诟壹茨嘚薀葇 回复于 2023-07-14 之前

一种可能的原因是外机的运转有问题,导致内机无法得到足够的冷气供应。请确认以下几点:

1. 外机是否正常运转:检查外机是否有异常噪音或运转突然停止。如果外机没有运转,可能是由于电源问题、电线故障或者压缩机故障等原因导致的。

2. 外机与内机之间的连接是否正常:检查冷气管路、电线和其他连接是否松动、漏气或损坏。如果连接不良,会导致制冷剂泄漏,从而影响内机的制冷效果。

3. 检查过滤器是否清洁:脏或堵塞的过滤器会影响冷气循环,导致冷气供应不足。定期清洁或更换过滤器是保持空调正常运转的重要步骤。

如果您无法自行解决问题,建议您联系空调维修专业人员进行检修和维护。

人不嘚瑟枉少年 回复于 2023-07-14 之前

立式空调外机转一下就停并且内机不制冷的情况可能有以下几个原因:

1. 电源问题:请检查电源插座是否正常连接,电源线是否损坏。如果电源问题导致的故障,请联系专业维修人员处理。

2. 制冷剂泄漏:如果制冷剂泄漏,会导致空调无法正常制冷。您可以请专业维修人员检查外机的制冷剂管道,找出泄漏点并修复。

3. 制冷系统堵塞:空调制冷系统中的冷凝器、蒸发器、管道等组件可能存在堵塞。请请专业维修人员检查并清理堵塞的组件。

4. 散热不良:空调的外机散热不良可能导致空调的过热保护。检查外机周围是否有遮挡物,确保散热效果良好。

5. 内机故障:内机故障可能包括过滤器堵塞、电路板损坏等。请请专业维修人员检查并修复内机故障。

为了解决问题,请您联系专业维修人员检查空调。根据检查结果,维修人员会为您提供相应的维修服务。在维修过程中,请务必确保安全,遵循维修人员的建议。

借我你的一輩子 回复于 2023-07-14 之前

1、电压过高或者过低。  

2、室外机散热不良。  

3、制冷剂不足或者过多。  

4、空调控制电路有问题或者检测出故障,导致室外机停机。  

5、压缩机电流过大或者机械故障导致运转过程中温度上升过高,造成压缩机热保护。

心为你跳动 回复于 2023-07-14 之前

立式空调的外机和内机是通过制冷剂管路相互连接的,如果外机转一下就停止工作,那么很可能是空调系统出现了故障。可能的故障原因包括制冷剂泄漏、排水孔堵塞、室外机电路板故障等。这些故障都会导致空调系统无法正常运行,导致室内机制冷效果下降或者完全停止制冷。

建议您及时联系空调维修专业人员对空调系统进行检查和维修。在维修人员到来之前,可以适当关闭空调电源,并尽量减少对空调系统的操作,以避免出现更大的故障。

北城不夏 回复于 2023-07-14 之前

1、冷凝器故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有自己的自我保护系统,当空调外机进入太多灰尘,自己也没有定期给空调外机清理清洁时,空调外机就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦要尽可能的定时去清理。

2、电路板故障:室外机的运行是通过电路板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障,电脑板的故障会导致压缩机、室外机烧坏,同样会引起外机不运作。

゛让青春带给我们爱情 回复于 2023-07-14 之前

1、很大可能就是空调的压缩机热保护停机,压缩机热保护原因较多,如室外机通风不畅,风扇转速较低或叶片变形断裂、管路压力异常等。

2、可能开启了自动模式,当设定温度与房间温度接近,到设定温度便停机了。造成开启一会就停的故障假象,实际空调并未出问题。

3、电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。建议换一个稳压装置试试。4、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能正常制热的,很容易造成保护。

爷们不狠何以站稳 回复于 2023-07-14 之前

空调不制冷原因比较多,一般有以下几个重要原因:1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。

一鹿都晗着暖阳 回复于 2023-07-14 之前