格力变频f2故障解决方法?

互助社区分类: 空调格力变频f2故障解决方法?

格力变频f2故障解决方法?

2 回复
清风不解语 回复于 2023-07-14 之前

回答如下:格力变频空调F2故障代码表示室内温度传感器故障。解决方法如下:

1.检查室内温度传感器连接是否松动或破损,如果有则重新连接或更换传感器。

2.检查室内温度传感器的位置是否正确,是否受到外部干扰,如阳光直射或电器设备干扰等,如果有则调整位置或避免外部干扰。

3.检查室内温度传感器的电路是否正常,如有断路或短路等问题则修复或更换电路。

4.重新启动空调系统,如果故障代码仍然存在,则需要联系专业人员进行维修。

酒笙清栀 回复于 2023-07-14 之前

格力空调显示f2故障原因: 开机后液晶屏显示F2故障,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,故障现象也一样。

 原因:格力空调显示f2就是表示内管温开,即冷凝器感温头故障短路。 

格力空调F2处理方法: 

(1)首先分析是不是室内电路板方面有故障,检查室内室温传感器阻值,如果为15KΩ则属于正常,其他数值则不正常。再测室内管温传感器的阻值,实际阻值为15KΩ则正常。

 (2)测两端的电压,正常值为1.8-2.6V,如果不正常,可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。 

(3)用万能表检测一下室外盘管,也有可能是室外盘管传感器故障,检测一下数值,判断是否坏了,检测传感器正常的话就是电脑板故障。 

(4)空调更换全新的管温传感器,然后开机即可恢复正常。

更换零件专门的维修人员进行维修比较妥当,另外如果是电路板出现故障,则更需要专业来进行维修操作了。