格力5匹天花机p7故障?

互助社区分类: 空调格力5匹天花机p7故障?

格力5匹天花机p7故障?

3 回复
披着羊皮的禽兽指的是你 回复于 2023-07-14 之前

p7故障代表模式冲突。

模式冲突产生这种错误一般有2种原因:

1、新安装的格力空调线接错了,要检查内、外机电源线火线、零线接入方式是否一致,信号线是否对应。

2、格力空调有的房间设置模式为制冷模式、有的房间设置的是制热模式,所以发生冲突了。把所有房间模式改为一致的就行了。

解决方式:

1、建议断电10-15分钟后重新上电开机。

2、如故障仍无法排除,请选择“在线报修”或致电各空调品牌维修热线联系维修中心,尽快安排专业服务人员上门检测处理。

不了了之 回复于 2023-07-14 之前

格力5匹天花机P7故障代码表示:室外排气温度过高关压缩机。

  格力空调故障处理的思路及步骤:

  1、连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。

  2、用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室外电源电路正常。

  3、断开整机电源,待室外机放电完毕后,用万用电阻档检测压缩机三相绕组阻值,三相绕组阻值相同,无出现漏电、短路或开路现象,压缩机本体正常。

  4、再次上电,当用万用表检测模块U、V、W三相输出电压时,发现插在模块U、V、W三相压缩要线组其中的一相虚插,轻轻一拔就松脱,导致压缩机供电不可靠,整机出现缺相保护。

我的幸福,无法靠岸 回复于 2023-07-14 之前

故障代码P7表示室外排气高温保护,请参照如下步骤:从检修口接压力表检查氟利昂是否充足,正常工作应该在0.5MPA。

制冷剂不充足的情况下会出现这种故障,如果压力低,进行冲注就行。

检查三相电源电压是否过低过高,电压不正常也会导致这种情况。

检查室外机风机转速是否正常,不足的话进行检修,更换电机或者启动电容。

检查室外机冷凝器是否干净,如果污物太多,进行清洗。

上述检查均正常的话,使用钳形表检查压缩机的电流是否大于11A,如果超出范围比较大,一般是压缩机故障。