3 回复
p7故障代表模式冲突。
模式冲突产生这种错误一般有2种原因:
1、新安装的格力空调线接错了,要检查内、外机电源线火线、零线接入方式是否一致,信号线是否对应。
2、格力空调有的房间设置模式为制冷模式、有的房间设置的是制热模式,所以发生冲突了。把所有房间模式改为一致的就行了。
解决方式:
1、建议断电10-15分钟后重新上电开机。
2、如故障仍无法排除,请选择“在线报修”或致电各空调品牌维修热线联系维修中心,尽快安排专业服务人员上门检测处理。
格力5匹天花机P7故障代码表示:室外排气温度过高关压缩机。
格力空调故障处理的思路及步骤:
1、连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。
2、用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室外电源电路正常。
3、断开整机电源,待室外机放电完毕后,用万用电阻档检测压缩机三相绕组阻值,三相绕组阻值相同,无出现漏电、短路或开路现象,压缩机本体正常。
4、再次上电,当用万用表检测模块U、V、W三相输出电压时,发现插在模块U、V、W三相压缩要线组其中的一相虚插,轻轻一拔就松脱,导致压缩机供电不可靠,整机出现缺相保护。