格力5匹风管机空调严重漏氟后怎样检漏?

互助社区分类: 空调格力5匹风管机空调严重漏氟后怎样检漏?

格力5匹风管机空调严重漏氟后怎样检漏?

4 回复
敲爱笑的小仙女 回复于 2023-07-19 之前

1、卤素灯检漏

将检漏灯点燃后,手持卤素灯上的空气管靠近制冷系统管路,当管路有渗漏时,火焰颜色会变为紫蓝色,使用这种方法检漏有明火产生,不但危险,而且明火与制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。

2、肥皂水检漏

向系统充入压力位0.98-1.96Mpa 的氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点,这种方法是日前路边修理厂最常使用的检漏方法,但人的手臂是有限的,视力范围也是有限的,很多时候根本看不到漏点。

3、荧光检漏

利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏等的照射会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测,但R134a 应用初期使用的PAG润滑油与R134a 的相容性较差,由于渗漏处难觅油迹,荧光检漏剂也失去了用武之地。

咽泪装欢 回复于 2023-07-19 之前

先加氟利昂。一般加氟步骤:在为空调加入氟利昂的时候首先要将装有氟利昂的瓶子打开一点,使氟瓶中氟利昂慢慢流出,之后快速把氟管连接在空调加氟口上,将其拧紧。之后氟瓶中的氟利昂就会流到空调里了。

再查漏:把肥皂水用毛刷刷到连接处和管道上,看有没有气泡。

东淫西荡° 回复于 2023-07-19 之前

格力5匹风管机严重漏氟,首先补充一些冷媒进去空调机,达到一定的压力后,要检查连接管室外机和室内机的一共四个喇叭接口,用肥皂泡或者洗洁精,又或者氟利昂检漏仪。没有发生有漏口,在把空调分开三个部分分段试压检漏。室外机一部分,连接管一部分,室内机一部分。

无心的人- 回复于 2023-07-19 之前

给空调制冷系统管路内充高压气体检漏,重点检查管接头、钎焊点、关键阀件等部位。找到泄漏点并补漏之后应先抽真空,关闭阀门后保负压,只有负压值能保得住才说明不存在泄漏了,然后再次抽真空并加注标准量冷媒。