变频空调挂机内风机不启动显示e3?

互助社区分类: 空调变频空调挂机内风机不启动显示e3?

变频空调挂机内风机不启动显示e3?

3 回复
僅茈侕已 回复于 2023-07-19 之前

变频空调挂机内风机不启动显示E3 是室内机风机转速失控故障 。

故障排除: 1、检查风扇马达电源接线是否松脱、接触不良或断线。 2、检查内机风扇启动电容器是否故障。 3、检查风扇马达线圈是否烧毁。 4、检查室内控制电路板是否故障。 5、检查主控制电路板是否故障。 

花孞花汐亦花心 回复于 2023-07-19 之前

e3表示低压系统故障。

因此,可以将该故障锁定为室外机制冷系统故障。 开机观察室外机高压管有无结霜。 结霜证明制冷剂不足。 然后坚持是否有泄漏的可能,打开低压管阀,用压力表测量压力值。 压力值过低,证明制冷剂不足,有泄漏。 必须检查泄漏点并进行处理,方可添加制冷剂

″执笔写下我们的故事」 回复于 2023-07-19 之前

美的空调e3故障原因—美的空调e3故障说明 E3的意思压缩机低压保护。

1、确定环境温度是否太低。

2、判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室 内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外 机低压开关上。

3、外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。

通过压力表来判断 是系统漏氟,还是堵塞。