变频空调挂机内风机不启动显示E3 是室内机风机转速失控故障 。
故障排除: 1、检查风扇马达电源接线是否松脱、接触不良或断线。 2、检查内机风扇启动电容器是否故障。 3、检查风扇马达线圈是否烧毁。 4、检查室内控制电路板是否故障。 5、检查主控制电路板是否故障。
e3表示低压系统故障。
因此,可以将该故障锁定为室外机制冷系统故障。 开机观察室外机高压管有无结霜。 结霜证明制冷剂不足。 然后坚持是否有泄漏的可能,打开低压管阀,用压力表测量压力值。 压力值过低,证明制冷剂不足,有泄漏。 必须检查泄漏点并进行处理,方可添加制冷剂