格力挂机显示e3是什么故障?互助社区 › 分类: 空调 › 格力挂机显示e3是什么故障? 0 投票了 否决 转身说再见 格力挂机显示e3是什么故障?2 回复 0 投票了 否决 南汐寒笙 回复于 2023-07-19 之前 格力空调E03是制冷“系统低压保护”故障。压缩机启动3min后,CPU开始检测低压保护电路信号,若连续2min检测到低压开关断开,则整机停机,指示灯闪烁,显示E3。低压保护电路主要由室外机低压压力开关、室内外机连接线中保护引线、室内机主板、显示板组成。 0 投票了 否决 佛系仙女 回复于 2023-07-19 之前 故障原因:1、冷媒不足(系统漏氟)2、膨胀阀半堵,电磁阀故障3、过滤器半堵4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏