格力挂机显示e3是什么故障?

互助社区分类: 空调格力挂机显示e3是什么故障?

格力挂机显示e3是什么故障?

2 回复
南汐寒笙 回复于 2023-07-19 之前

格力空调E03是制冷“系统低压保护”故障。

压缩机启动3min后,CPU开始检测低压保护电路信号,若连续2min检测到低压开关断开,则整机停机,指示灯闪烁,显示E3。

低压保护电路主要由室外机低压压力开关、室内外机连接线中保护引线、室内机主板、显示板组成。

佛系仙女 回复于 2023-07-19 之前

故障原因:

1、冷媒不足(系统漏氟)

2、膨胀阀半堵,电磁阀故障

3、过滤器半堵

4、主板或显示板故障E、室内外机连线、插接头接触不良F、低压保护开关坏