3匹格力柜机制热显示e1?

互助社区分类: 空调3匹格力柜机制热显示e1?

3匹格力柜机制热显示e1?

2 回复
青衫故人 回复于 2023-07-19 之前

格力空调E1表示空调启用高压保护。

高压保护主要原因:线路问题、主板问题、保护器本身问题。

外部因素引起的原因:室外冷凝器脏、制冷剂过多、电流过大、制热的毛细管脏堵。

格力空调3匹开启制热,一小时后就显示E1很有可能是制热毛细管脏堵、建议用氮气吹一下系统、或者把毛细管拆下来疏通一下。

空调制热会利用到氟利昂这种气体,氟利昂有着冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性。

空调制热时,压缩机会对气体氟利昂加压,使其成为高温高压气体,再经过室内机的换热器进行冷凝液化,放出大量热量,提高室内空气的温度。然后,节流装置会将液体氟利昂减压,经室外机的换热器蒸气化吸取室外空气的热量,变成气体开始下一个循环

∝没有脚的乌鸦 回复于 2023-07-19 之前

1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。

将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。

2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。

⑴ 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。

⑵ 电压不正常,引起电流过大。

⑶ 检查系统高压,若达到27KG/ cm2(不同的机子会有不同的保护值),则高压开关断开,显示E1。

⑷ 检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。

⑸ 冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。