3 回复
精密空调排气高温报警就是制冷不够 高压报警就是系统氟利昂压力过高,一般是弗过多或者天气太热或者冷凝器太脏赌赛 低压报警就是系统氟利昂压力过低,一般是弗泄露,多数情况为制冷剂泄漏或备维护保养不当; 高压报警和低压报警时设备工作不正常,需要维修或维护。
高温报警就是机房温度过高,就是制冷不够 高压报警就是系统氟利昂压力过高,一般是氟过多或者天气太热或者冷凝器太脏堵塞。
排气压力过高会出现高压高温报警,压缩机停止 以下几个是导致空调压缩机排气温度过高的主要原因(制热模式): 1、空调系统管路内冷媒量不足; 2、使用侧(室内机)散热不行。