空调内机正常外机不启动什么原因?

互助社区分类: 空调空调内机正常外机不启动什么原因?

空调内机正常外机不启动什么原因?

6 回复
汝俞而至 回复于 2023-07-19 之前

空调内机正常但外机不启动可能有多种原因,以下是一些常见的原因:

1. 电源故障:检查空调的电源是否正常连接,尝试用其他电器设备测试插座是否正常供电。

2. 内外机连接故障:检查内外机之间的电缆连接、插头、继电器、传感器等部件是否正常,是否有损坏或者松动现象。

3. 外机风机故障:检查外机的风机及电机是否运转正常,是否有松动、堵塞或者烧坏的情况。

4. 外机压缩机故障:检查外机的压缩机是否运转正常,是否有损坏或者老化的现象。

5. 外部环境原因:如下雨天气,空调外机可能会受到潮湿,导致外机无法启动或故障。

以上仅是一些常见问题,其他一些问题比如空调内机电路板故障等也会导致外机无法启动,需要专业技术人员来进行检查和维修。如果以上方法不能解决问题,最好联系空调维修专业人员来进行检查和解决问题。

微雨清凉 回复于 2023-07-19 之前

空调内机正常,空调外机不启动,有4种情况导致:

1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠

道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机

也就无法进行正常工作了。

2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时

候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。

3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会

出发它的自我保护系统。

4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能

是电脑板的故障。

5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。

你的悲伤我无法懂得つ 回复于 2023-07-19 之前

空调内机正常但外机不启动有多种原因,可能是电源不正常、控制器故障、传感器故障或者冷媒不足等。

首先需要检查空调的电源线是否接触良好,是否有电,同时也需要检查空调的控制器是否正常工作。如果控制器故障,需要更换或维修。

另外,可能需要检查空调的传感器是否正常,如果传感器损坏,需要更换。如果冷媒不足,需要添加足够的冷媒才能正常启动空调外机。总之,需要仔细排查故障,找出具体原因并加以解决。

轻舞飞扬 回复于 2023-07-19 之前

空调内机正常但外机不启动的原因可能有以下几种:

1.电源故障:空调外机没有电源供给可能是因为电源插座没有插好,或者是电源线路故障,导致外机无法启动。

2.控制板故障:空调外机的控制板故障可能会导致外机无法正常启动。这种情况下,需要联系专业技术人员进行检查和维修。

3.压缩机故障:空调外机的压缩机故障可能会导致外机无法正常启动。这种情况下,需要联系专业技术人员进行检查和维修。

4.温度保护:当环境温度过低或过高时,空调外机可能会出现温度保护,自动停机保护。此时,需要等待环境温度恢复正常后再重新启动空调。

5.空气过滤器堵塞:空调外机的空气过滤器堵塞可能会导致外机无法正常启动。这种情况下,需要清洗或更换空气过滤器。

总之,当空调内机正常但外机不启动时,需要检查以上几个方面,尤其是电源和控制板,如果自己无法解决问题,建议联系专业技术人员进行检查和维修。

缘来是你 回复于 2023-07-19 之前

空调内机正常外机不启动的原因是可能存在多种原因。
空调内机正常外机不启动的原因有可能是电路故障、传感器故障、内外机连接故障、控制板故障等等。
需要进行具体的排查和检修,具体方法有:1.检查空调内机和外机之间的连接线是否松动或短路,如果有这种情况应及时进行整理和修复。
2.检查空调运行时是否存在电源故障或传感器故障,如果有这种情况应及时进行检修或更换。
3.检查空调控制板是否正常,如果控制板故障,应及时更换控制板。
综上,空调内机正常外机不启动的原因需要进行具体的检查和排查,同时需要遵照安全规范进行检修。

宁夏 回复于 2023-07-19 之前

、如果室内机设置的温度过高,空调无需制冷,这时空调外机是不会运转的,这是很正常的。需要检查室内机设置温度是否比室内温度低或者空调是除湿模式,然后设置你想要得到温度并且调至制冷模式。

2、空调外机长期处于室外,经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,赃物堵塞住风扇的转轴,风扇无法运转。需要清理风扇里面的赃物即可。同时空调机室内机没有向外机供电、室内外及信号线不通、短路或断路等原因也会导致空调外机风扇不转。 

3、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱也会导致外机不会转,这需要打开空调外机将螺钉重新紧固。

4、室内机没有信号电源输送给室外机,也会出现空调开启,室内机运转,室外机不转,需要检查内外机之间的连接是否断开,是否通讯正常。