定频空调没氟了,怎么用真空泵抽真空,是开机抽吗?

互助社区分类: 空调定频空调没氟了,怎么用真空泵抽真空,是开机抽吗?

定频空调没氟了,怎么用真空泵抽真空,是开机抽吗?

2 回复
别让梦想只是梦想 回复于 2023-07-19 之前

关低阀,高压排空,感觉没有空气排出了,补些氟利昂继续排气,反复几次再正常加氟就好了,效果比抽真空能差一些,不少维修工都这么干

浮生若梦 回复于 2023-07-19 之前

没有接内机情况下,关闭大阀门(粗阀)。打开小阀门(细阀),启动压缩机。直到小阀没有空气排出时,在粗管连接处用密封帽堵上。打开大阀门,在加液口注入R22制冷剂。把高压管内的空气从小阀门出排顶出。。这样效果好。基本上没有空气留因外机。。。。。