风管机回风口漏水?

互助社区分类: 空调风管机回风口漏水?

风管机回风口漏水?

3 回复
我一生下来就是个无齿的人 回复于 2023-07-19 之前

1、内机安装不当,通常内机应当水平安装或者向冷凝水排水口测倾斜。如果反方向倾斜了,则会导致冷凝水溢流滴水,可调整倾斜角度来解决。

  2、冷凝水水管堵塞,导致冷凝水无法排出而造成溢流,出现滴水现象。可清洗疏通一下来解决。

  3、风机故障或者过滤网堵塞,导致冷量无法被带走,造成蒸发器结露(甚至结冰),这种情况通常内机的风量较小。如果是过滤网问题,可尝试清洗过滤网;如果是风机问题,则需要找专业人员进行维修。

  4、设定温度过低,使得大量水份凝结,导致滴水。可尝试调高温度(根据国家规定,室内空调温度不得高于26度)。

辣逼!细心! 回复于 2023-07-19 之前

一,风管机风口外形成的水。水从风口外传漏出来。主要是由于风管没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,还有是风管于风口连接不密封,出现漏风。

二、空调风管机风口内来的水。此情况大多见于高静压风管机。风口内的水是由风管内流出。可能由于室内机清水性差或未安装存水弯引起。

三、空调风管机风口表面滴水。即水是在风口表面凝结而累积的,原因有湿度太高、设定温度太低、风速太低等,应关闭门窗以减少室外空气进入房间,或将设定温度设定稍高,或开高风档以提高风速。有条件时,更换植绒风口或木风口,风管机漏水故障其他原因:铜管外部或室内机表面冷凝水珠故障原因:制冷剂不足,空间温差大,保温效果不理想!排除方法:制冷剂不足的补加制冷剂至合适压力,空间温差大的建议用户加大空调匹数或空调隔热效果有待改善!保温不好的加包保温棉

汝俞而至 回复于 2023-07-19 之前

空调的回风口拆下来就可以了,再有查一下什么原因空调余水,应该是排水不畅造成的。