格力定频柜机显示e2怎么处理?

互助社区分类: 空调格力定频柜机显示e2怎么处理?

格力定频柜机显示e2怎么处理?

1 回复
权心权意权志龙 回复于 2023-07-19 之前

一、格力空调出现e2故障的含义:防冻结保护。防冻结保护就是当 蒸发器 温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。

  二、引起防冻结保护的几个常见原因:

  1、过滤网脏堵。

  2、蒸发器表面脏,风量小。

  3、系统缺氟。

  4、连接管有压扁的地方。

  三、e2故障的基本分析步骤

  1、检查故障:首先检查过滤网,如果脏就需要清洁,如果不脏,则清洁内机蒸发器。

  2、控制故障还是系统故障的分析:先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障。把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题。如果没有结霜同时压力(0.4MPA—0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温 传感器 有问题。

  3、几个关键点:检查 室内环境 温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞,室内管温器断路,造成误保护。