空调开机绿灯亮 但不启动?

互助社区分类: 空调空调开机绿灯亮 但不启动?

空调开机绿灯亮 但不启动?

4 回复
亲爱德硪忽略了你得感受 回复于 2023-07-19 之前

一、 电压的原因:

电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

二、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。

三、 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失。)

四、 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。

五、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路

萌哒哒的傲气 回复于 2023-07-19 之前

一、电源原因

检查电源是否正常,压缩机是否启动。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。

二、电压原因

如果大金空调无法开机,首先要查看一下外机电源是否有电,是否达到额定电压。如果不是电压低,接下来就检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

三、遥控模式不正确原因

首先要先检查一下大金空调遥控器设定的是不是制冷模式,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。

四、温度过高导致系统保护

如果温度过高,压缩机就会自动启动保护功能,停止工作,避免压缩机受损。

蓝依秋芳 回复于 2023-07-19 之前

说明压缩机没有工作。

1、空调设置的模式不正确。

比如遥控器设的模式是送风、制热、抽湿等,室外机是不会启动的。

解决方法:更换空调模式,使其正常运行。

2、当空调机出现配件损坏。

室内机出现相对应的故障代码后,室外机不工作或整机不启动。

解决方法:这种情况就要联系专业售后维修服务人员来维修,切忌自己动手。

3、电压的原因,电压不够的原因造成的。

如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。

解决方法:检查家庭电路,关闭其他高功率电器,如不能解决,联系当地电力部门询问。

终相守 回复于 2023-07-19 之前

空调开机不启动的原因:

1、遥控器电池是否定时更换,如电池电量不足,可能导致人机对话功能无法正常运行,空调开机后接收不到室内温度,无法形成温差而无法启动。

2、空调第二次开机制冷或制热时,一开机压缩机会有3分钟的延时保护时间。

3、空调制热时,室内机、室外机进行提前预热,在制热时,为了防止一开机会有冷风吹出,所以空调会自动运行防冷风功能。

4、是否室外温度太低:定速在零下8摄氏度以下、变频机在零下10摄氏度以下、直流变频在零下18摄氏度以下时可能会出现长时间待机。

5、电压过低或过高超出空调正常运行范围。

6、其它信号干扰(如“手机,日光灯”)空调通讯,断电3分钟后,再上电开机。