格力风管机外机不启动也不报故障?

互助社区分类: 空调格力风管机外机不启动也不报故障?

格力风管机外机不启动也不报故障?

3 回复
一路走来谁的错, 回复于 2023-07-19 之前

第一: 电压低或者线路老化。

第二: 电蜂鸣器不响,请检查 变压器 。

第三: 外机的红色 指示灯 不亮。

第四: 外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯。

第五: 空调开机10来分钟左右停机,且不能启动。

第六: 空调外机所处的环境比较热,空调也无法启动的。

淺笑如夏 回复于 2023-07-19 之前

可能是因为空调遥控模式不正确,只需检查遥控器的设定是不是制冷模式,将模式调整到显示制冷或雪花的状态即可,

还可能是因为电源问题导致空调外机不工作,需要注意观察室外机是否有工作声音,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。

小雪哗哗 回复于 2023-07-19 之前

二:格力空调不工作的解决方法。

  1:检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。

  2:如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,T再不行,请更换电源模块,更换模块时,在 散热器 与模块之间一定要均匀涂上散热膏。

  3:(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。

  4:请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。