格力悦雅3p柜机显示e1

互助社区分类: 空调格力悦雅3p柜机显示e1

格力悦雅3p柜机显示e1

2 回复
容嬷嬷快拿针扎她 回复于 2023-07-19 之前

故障现象:空调开机显示 e1

原因分析:

根据故障代码,即可判定故障范围为,系统压力开关损坏,或室内外连接线开路,室内机主板电路引起。

安全操作规程如下:

1、在停机断电的状态下,将空调系统中的制冷剂全部放掉,用氮气吹净系统,抽真空十分钟,将系统中冲入氮气,将氮气放掉,重新抽真空十分钟,继续冲入氮气,将氮气放掉,继续抽真空十分钟,将系统充入氮气,在充氮状态下,焊下高压压力开关,将新的压力开关焊上。

2、抽真空30分钟,定量加R32制冷剂1.62公斤,将室外机即可恢复。试机30分钟,热效果良好。

雪燕★儿 回复于 2023-07-19 之前

格力E1排除方法 首先确认空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?

电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确认空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机 高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?

电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 格力定频机故障代码 E1—压缩机高压保护 E2—室内防冻结保护 E3—压缩机低压保护 E4—排气管高温保护 E5—低电压保护 E6—静电除尘 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的: