空调加氟怎么不进,还往外回?

互助社区分类: 空调空调加氟怎么不进,还往外回?

空调加氟怎么不进,还往外回?

3 回复
ゞ糖宝宝シ° 回复于 2023-07-24 之前

空调充氟充不进去说明空调里面抽真空没抽好,里面还有很多空调,加入时才会往外冒。加氟方法:1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修佰阀的连接铜管。2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进度行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。

为博一笑,山河拱手 回复于 2023-07-24 之前

原因:没有将氟收干净。

加氟方法:1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。2、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。

别爱太满物极必反 回复于 2023-07-24 之前

很多新手维修人员都会认为是不是压机坏了?所以加不进氟,其实有时候并不是压机坏掉了,而是空调已经启动了限频保护。 原来空调运转的时候发现缺氟,已经限频,如果不掉电它会记住了限频保护,如果变频空调记住了限频保护,那么加氟就有点困难。

这时应拔掉电源插头掉电,排空(有条件抽真空但如果系统里还有一点氟就不需要抽真空或给系统排空,因为系统压力大于大气压力,空气是不会进去的)并把氟罐和机器连接,打开阀门,给外热交淋水降温,加大机器与氟罐的温差(加大氟的压力差)先教氟以液体状进系统,看实在进不去了,把氟罐直立!(把压机排出温度传感器拔出感温杯)开机,制冷,高风,设置温度16度! 机器上电会清除过去了一切记忆!这样压机会迅速升频,手摸两阀门至温度一样凉,进屋里看内热交结露快满就认为好了!过一会内热交结露就会满的。