E3是低压保护。

当压力低于0.05MPa时,压力开关动作,报低压保护。

需要加氟,有两点需要注意。

1.首先用氟表确定一下,系统中有没有氟。如果没有氟了,需要先找漏点,处理好后,抽真空再加氟。

2.观察空调接头处是否有油污。少量没有关系,如果多,那必需加油。