东松空调怎么保?

互助社区分类: 空调东松空调怎么保?

东松空调怎么保?

2 回复
微雨清凉 回复于 2023-07-24 之前

整机分别为一年,主要部件为三年。在“三包”有效期内修理两次,仍不能正常使用的产品,消费者可凭修理记录和证明,调换同型号同规格的产品或按有关规定退货,“三包”有效期应扣除因修理占用和无零配件待修的时间。换货后的“三包”有效期自换货之日起重新计算。

别说你还想我脏死了 回复于 2023-07-24 之前

氟不合适

1、缺氟 :压机是凭低温回气来降温的,缺氟了,回气温度较高,压不住压机不断上升的温度,压机要是不热保才怪呢。一般现象:蒸发器结露不全,外风机吹出来的风不怎么热。细管阀渗冷,粗管阀常温,出水管出水不多。电流略低。

2、氟多:大家都知道蒸发压力高了,蒸发温度也高,也就是说;没有人家那么森冷。由于整体压力高了,高压自然也高,压机的负担更重了,天气很热,散热不易,电流又大,你说他不热保能行吗。一般现象:风机吹出来的风比人家的烫,室内机结露倒是挺均匀的可似乎没有人家那样渗冷,细管阀不冷,粗管阀渗冷,一早一晚使用没问题,一到中午爱热保护,电压没问题,过滤网,外热交都很干净。有些人就是加氟按额定电流和他所谓的电流,结果氟加多了。

3、毛细管微堵:毛细管组微堵类同于毛细管加长了,节流过甚;高压会更高,低压更低!外风机吹出来的风很烫,尽这一点就证明了高压太高了。蒸发器结露不全就是蒸发压力过低的具体表现

一般现象:制冷不好,蒸发器结露不全,外热交吹出来的风很烫,原来机器还能勉强工作,加了点氟,压机还彻底死求子了。

把氟放到和人家一样热的时候,蒸发器的结露就更惨,粗管阀几乎没有一点冷… 还有是以前的维修工把压机换的稍大了一点,可毛细管却没有跟着处理,造成“节流过甚”。还有就是副毛细管有轻微的内壁管径缩小的案例—也就是人们常说的“微堵”,这种事情有;但概率较小!

常可见过滤器的后半段发凉…正常的过滤器是没有温差的

二、散热不好:

1、热交太脏了(有不少是表面挺干净的,但夹层中间却很脏)有不少的人都说内热交洗过了,可等你再次检查,翅片的中间连光线都透不过气,这怎么能说洗干净了,这热量能带走吗?热量带不走,压力会低吗?,难道你忘了我告诉你的电流是跟着高压走的!这个时候你能理解压力电流和冷凝器温度的关系了吗???

2、风机的风叶太脏或者轴流风扇断裂 贯流风扇“风筒”的叶片脏的就抓不起多少风,可几乎就没有几个人会注意过。海尔就有一批小空调的外扇叶质量不好,经常坏,不制冷,而且运行时噪音非常大,有的是机器一跳一跳的。