4 回复
一、故障现象:
显示p5故障代码,空调出现不工作,不制冷现象。
二、故障原因:室内环温传感器故障。
1、传感器插脚松脱或接触不良。
2、传感器损坏,阻值不对。
3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
三、解决方法:若是遇到TCL中央空调提示p5故障的情况,建议找专业维修人员检查看看,自己不要去随意的拆了维修。
一、冷凝器传感器检测异常故障排查方法:
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障;
二、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与冷凝器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障