为博一笑,山河拱手 回复于 2023-08-01 之前

显示F5:室外机排气管温包开路或者短路。

建议你检查一下线路,是否有脱落或未插到位。如线路没有问题的话,就得更换压缩机的排气管温

风中追风 回复于 2023-08-01 之前

显示F5:室外机排气管温包开路或者短路。建议你检查一下线路,是否有脱落或未插到位。如线路没有问题的话,就得更换压缩机的排气管温包。格力五匹柜机故障代码:F1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;F2:室内防冻结保护;F3:室内温度感温包开,短路;F4:室内管温开,短路;F5:室内外通讯故障。

很酷很孤独 回复于 2023-11-25 之前

格力空调5P柜机显示F5故障可能是以下原因之一:

1. 制冷剂不足:如果制冷剂不足,空调制冷效果会受到影响,机器可能会发出“嗡嗡”声,并且温度调节不灵活。可以检查制冷剂壶是否泄漏或不足,并补充制冷剂。

2. 空调排水管堵塞:空调排水管可能会堵塞,导致水流不出,机器无法正常工作。可以打开排水管门,检查是否堵塞,并清理排水管。

3. 空调内部故障:空调内部可能存在故障,例如电路板故障、蒸发器故障等。这可能会导致机器无法正常工作,并且发出异响和噪音。

4. 遥控器故障:如果使用的是遥控器控制空调,那么可能是遥控器出现故障。可以尝试更换遥控器或联系客服升级程序。

5. 操作不当:如果不正确操作空调,例如开启时间过长、温度设置过高等,可能会导致机器出现故障。

建议先尝试排除以上原因,如果问题仍然存在,请联系格力电器客服或维修人员进行处理。