1.

有可能是因为安装人员在安装空调的时候,不小心将零线和火线接反了导致的,在交流电中,零线和火线即使接反了,空调也仍然可以继续运行,但是却容易出现触电等事故,这时就应该重新进行正确接线。

2.

还有可能是因为空调外机的压缩机里面的电机绝缘层使用时间长了,已经出现损坏或者是老化现象,造成电机里面的绕线钢线被裸露出来了导致的,这时就应该使用绝缘胶带将破损位置包裹好。

3.

还有可能是因为空调外机的接地线没有安装好,造成空调外机的压缩机在运行过程中感应到了静电导致的,这时就应该出现连接接地线。

我依旧如故的爱着你, 回复于 2023-08-01 之前

1、当上电开机后,可以使用电笔测试空调铜管,如果铜管带电的话,手碰上去会有电击的感觉。这个时候应该断开室内外各个相关的电控零部件,然后逐一进行排除。

2、出现这个问题的原因是空调铜管与火线接触、感应带电或者是泄漏带电。当然,具体解决方法也分几种情况。

情况一,空调插上电源未开机就漏电。这个原因是电源接线错误、电线脱落碰壳或者是空调内部接线端子绝缘击穿。

应首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻,如绝缘电阻正常,说明空调不漏电。

如绝缘电阻值过小说明空调漏电。接下来可分段进行检查,如绝缘电阻值正常说明故障在室外机。

如绝缘电阻值过小,说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后,还可分段检查逐一排除找出故障零部件。

情况二,插上电源不漏电但开机后漏电。这个原因是空调内部某电器元件漏电。

情况三,空调运行后时而漏电时而不漏电。这个原因是电器元件受潮处于临界绝缘状态,接地不良或无接地线。

以上就是空调铜管漏电的原因相关排查,解决空调漏电问题,要根据不同情况具体分析。用电安全,还请联系专业的人员,避免伤害!

旧言 回复于 2023-08-01 之前

空调外机漏电的原因和解决方法如下:

1、环境因素

空调外机在受潮之后也会出现漏电的现象,空调外机受潮可能是因为空调外机放置的位置潮湿不干燥,或者是因为空调外机使用的时间过于长久导致空调外机的排 水管 被堵,冷凝水不能及时的排出将空调外机的电源线、开关等浸湿导致空调外机漏电。

出现了这样的问题时应该及时的将空调外机的排水管疏通,将冷凝水清除,保证空调外机电源线和开关的干燥,或将空调外机重新放置在干燥的通风的位置。

2、 压缩机

空调外机的压缩机出现漏电的现象一般是因为空调外机使用的时间太长导致压缩机的电机的绝缘层老化脱落,造成了空调外机漏电的现象。

在进行空调外机压缩机的检修时应该先检查空调外机绕组和机壳间的阻值,当阻值为0W时应该打开空调外机的机壳检查,这时主要检查绕线的引线绝缘体是不是出现破损的现象,导致绕线的钢线裸露出来,产生漏电的现象。

在解决这一问题时可以用聚酯薄膜将绕线绝缘体破损处包扎,避免钢线和空调外机机壳之间的摩擦。

3、地线

空调外机在出现漏电的情况时检查空调外机的接地线是不是接好。空调外机的接地线没有接好,空调外机的压缩机在运转的过程中就会感应到静电,并且在触摸空调外机时会有触点的感觉,但是这样的空调外机漏电现象是不会致命。

空调外机接地线没有接好导致空调外机漏电就需要将空调外机的接地线重新接好,使得空调外机的压缩机在运转的过程中不会感应到静电。

4、安装不合规范

根据国家质量技术监督局发布的2013版《国家空调安装标准》规定:

沿道路两侧建筑物安装的空调器,安装架底部距地面的距离应大于2.5米,且不得占用公共人行道;建筑物内部的过道、楼道、出口等公用地方,不得安装空调室外机;空调室外机应尽可能远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于3米。

可是,能按规范安装的人并不多,多数一楼商铺和住户的“坐地”空调外机大都安装在地面上,距地面的距离并没有达到2.5米以上。

5、安装没有相关的管理要求

没有具体的管理要求,出现了不规范现象。再则,部分安装工人对于国家规定的安装标准知之甚少,有的还表示没有听过空调安装的相关要求。

薄荷与夏天 回复于 2023-08-01 之前

1、室外环境比较潮湿,外机受潮之后就容易出现漏电现象;空调使用较长时间之后,外机内部的防水设计老化,外机的排水管堵塞,冷凝水不能及时排出,从而浸湿空调外机的电源线、开关等导致外机漏电。我们应该及时疏通排水管,将冷凝水清除干净,保证空调外机的电源线和开关干燥,有条件的话把外机放置到干爽通风的位置。

  

空调外机漏电是怎么回事

  2、空调使用时间长,压缩机电机的绝缘层老化脱落,导致空调外机漏电,建议首先检查空调外机绕组和机壳之间的阻值,当阻值为0W的时候,就应该打开空调外机的机壳检查,检查绕线的主线绝缘体有无破损,绕线的钢线裸露出现,自然出现漏电现象。

  

空调外机漏电是怎么回事

  3、空调外机的接地线没有连接好,压缩机在运转的时候感应到静电,需要重新将接地线重新连接好,这样压缩机在运行的过程中就不会感应到静电。