2 回复
故障内容:内外传送异常。
1、检测方法:使用微机检查室内机与室外机之间是否进行正常传送。
2、估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内机P板故障。
3、解决方法:可以将室内外电源都关闭,过一会儿再重新打开,基本能解决故障问题
估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内机P板故障。
1、检查室内机与室外控制线接触不良或接错;室外机传送配线是否正常。;
2、通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障;
3、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。
3、室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障。
解决办法:
1、断电复位。
2、可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试。
3、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。
4、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。需要报修。
5、H2P若闪烁且7段LED显示半个“8”或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。
6、如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,