1 回复
以下是一些常见问题故障
开机后发出刺耳的噪音。停机后,室内风机旋转慢慢来。
分析:根据现象分析,初步判断为室内电机供电故障。检查室内风机的电源电压。电机在停机状态下有100V电压。停机后,室内电机仍缓慢连续运行。室内电机发热导致塑料电机架在受热时变形,塑料密封电机位置发生偏移。这将导致横流风扇与底盘相撞并发出不愉快的噪音,并且有燃烧的气味。确定风机控制的晶闸管为损坏。
解决方案:更换主控制装置
风机未启动运行,室内风机未停机关机。
分析:根据故障现象,发现室内风机运行时它已通电。室内风机遥控开启后仍在运行。初步判断为室内电机供电故障。检查室内风机的电源电压。在通电或断电状态下,电机有158v电压输出。因此,室内电机通电后运行,确定为风机控制损坏晶闸管。
解决方案:更换相同类型的控制器后,测试运行是否正常。