志高空调显示E7?

互助社区分类: 空调志高空调显示E7?

志高空调显示E7?

6 回复
柠檬味的少女 回复于 2023-08-08 之前

可以尝试以下方法进行解决:

1.检查环温温度传感器阻值是否正常,如果阻值异常,需要更换。

2.检查环温温度传感器连线是否断开,如果断开,需要重新连接。

3.检查室内主板和线控器有无对应控制信号的电压,如果没有对应控制信号的电压,需要检查室内机是否有电源供应,同时检查室内机控制面板和室内机电源板,如果存在问题需要及时修复。

如果以上方法无法解决问题,建议联系志高空调的售后服务或专业维修人员进行检修和维修。

撩汉小仙女 回复于 2023-08-08 之前

志高空调出现e7是空调的过流保护或相序保护向外反馈的故障代码,过流保护的意思是电压低,更换压缩机启动电容,基本上能解决问题。

陌ㄨ离殇 回复于 2023-08-08 之前

1

如果是老机的话,应该为过流保护,电压低,可联系售后更换压缩机启动电容;

2

如果是新空调的话可以检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线对应位置是否一致;

梦玥 回复于 2023-08-08 之前

志高空调显示e7主要是原因室外低电压保护造成的,可以购买稳压器来解决,另外检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。

″执笔写下我们的故事」 回复于 2023-08-08 之前

过流或相序保护出了问题。

倘若是使用了一段时间的电器,同时没有安装错误的问题,那么可以判断为过流保护,也就是说电压比较低,建议更换压缩机重启电容后就能有效解决问题。如果是新装的空调,则需要按照一定的方法进行检修。

浮华壹梦 回复于 2023-08-08 之前

志高空调出现e7表示相序保护或过流。

检修时应先检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线是否接到对应位置。然后检查电压是否存在相序,并通过在室内端子处暂时短接反馈线与零线来判断连接线是否异常。

若排除上诉仍故障,建议更换压缩机启动电容。

解决方法:1、检查内、外机的电源接入方式是否一致,火、零线一定要接到对应的位置。

2、检查电压,如果相序反可调换外接电源线相序,不要变动空调器本身的接线。3、在确认电压、相序、接线方面无误后,在室内端子处可暂时把反馈线与零线短接。

4、如果短接后空调能正常开启,说明故障原因在外板或内外机的连接线上,更换连接线。

5、如果短接反馈线与零线后开机仍然报故障,则可能是室内控制板有问题,进行更换控制板。

该答案适用于志高 NEW-GD9F1H3空调。