空气能故障与解决方法?

互助社区分类: 空调空气能故障与解决方法?

空气能故障与解决方法?

3 回复
安朵 回复于 2023-08-08 之前

假如故障的原 组刚开机不运转的现象,这时要等通电后,等待三分钟左右再开启。假如故障的原因是主机吸热、翅片有结霜的现象,这时要更换新的除霜探头,并且把毛细管内清理干净。假如出现的故障是风机不转,而压缩机运行的情况下,要把主机的盖板打开,并把风机的接头给插紧,接着在填充相同型号的冷媒。

二、空气能热水器的缺点是什么

1、它很容易就会被周边的环境给影响,而且在天气比较冷的时候,空气能的热水量也会逐渐的降低。尤其是在零下10度的时候,还会有结霜的现象。在零下20度的时候,基本上就无法进行运作了。

女Renヽ矜持 回复于 2023-08-08 之前

空气能故障及处理方法。

01

高压保护

如果机组面板显示高压保护的故障,导致这个故障的原因较多,大体上分为水路系统问题和机组部件故障问题。

1、水路系统

排除工程安装上的错误,如果机组正常运行一段时间后报高压保护,往往是水量偏小,可能是Y型过滤器脏堵或者套管结垢,这就需要分别排查。

检查Y型过滤器是否脏堵的具体步骤如下所示:

①主机停止运行,将过滤网前后端的阀门关闭,避免大量的水流出。

②使用活动扳手拧开Y型过滤器的堵头,将过滤网抽出。

③将过滤网在自来水处冲洗后装回管路。

④切记一定要打开前后端的阀门再开机。

如果排除过滤网脏堵,就需要考虑套管结垢的可能性,尤其是某些水质较硬的地域,结垢的可能性更高,检查结垢只需拆开主机进出水管检查就行,一旦发现是套管结垢引起的高压故障,只需要联系专业清理水垢的师傅上门清理即可。

2、机组部件故障

常见的机组故障导致报高压保护的可能性不高,重点检查风机是否正常工作。

①如果风机不转,可能是风机电容或者继电器坏,只需将万用表调到电容档或者通断档测量即可判断。

②如果拉闸重启后立刻就发现高压开关断开的话,毫无疑问就是高压开关本身坏了,更换一个即可。

③如果机组使用多年,翅片布满灰尘也有可能造成高压保护,只需用水清理即可排除故障。

02

水流保护

水流保护应该是所有工程安装中最常见的故障。不考虑安装问题,报水流保护一般有两种可能,水路系统不流通和水流开关本身损坏。

而一般导致水流故障的往往是水路问题,因此如何快速准确的排除故障需要一定的逻辑顺序,如下图所示,其中如果是水泵不转造成的水流故障,具体的排除方法在下文有更详细的介绍。

03

低压保护

机组操作面板报低压保护往往是漏氟造成,如何快速准确的寻找漏点往往是比较麻烦的。一般的低压保护处理操作步骤如下所示:

①判断针阀是否有氟,机器内部是否有油渍,如下图所示,这就是明显漏氟导致报低压保护。

②使用高压氮气打压,将肥皂泡涂抹在铜管上,一般漏点都可以通过这种方式找到。

③如果依然没有找到漏点,重点检查铜管有无摩擦接口,四通阀、套管是否漏氟,如仔细检查后均无发现漏点,可能是套管内漏,这种情况下往往是机组内部没有油渍,由于这涉及到更换套管,因此需要仔细排查。

晴栀菀歌 回复于 2023-08-08 之前

【故障原因】1、无电源输入2、控电部分电路熔丝熔断3、电源短路跳闸4、电源线接线松脱5、变压器烧坏6、继电器烧坏7、压缩机过载保护断路8、温控器 坏或设置不对9、高压继电器断路10、低压继电器断路11、水流量控制开关坏12、相序有误13、无温度显示或显示失灵14、水泵流量不足15、过滤器堵 塞16、水循环管路堵塞或过细17、继流开关不工作18、风机不转19、压缩机电源相位不正确逆相保护20、水流量不足或靶式水流量开关误动作

【解决方法】1、断流器复位2、更换熔丝3、找出跳闸原因,复位继流器4、紧固电流接线5、更换变压器6、更换继电器7、更换热敏开关8、更换温控器或重 设9、检查断路原因,解决后复位10、调整设定11、修理或更换12、调整相序13、更换热敏探头14、更换或修理15、清理内部杂物16、清堵或更换管 道17、检查断开常开/常闭电路或更换18、检查风机继电器及电动机19、调整电源中两相位20、检查水泵及冷热水阀门和水泵电器

【故障现象】空气能热水器压缩机噪音大?

【故障原因】1、机内管路,阀件紧固部分松脱,振动2、油压过低3、消声器坏4、吸排气阀门坏5、吸气阀门破碎6、热力膨胀阀开启过大7、压缩机噪声【解 决方法】1、检查紧固管路,阀件2、检查原因,更换润滑油3、更换消声器4、更换吸排气阀门5、更换吸气阀门6、调整热力膨胀阀开启度7、压缩机紧固件松 脱

【故障现象】空气能热水器压缩机运行过载?

【故障原因】1、电源电压过低2、压缩机接线端子松动3、制冷剂充注过量4、系统中有不凝性气体5、压缩机过载继电器失灵

【解决方法】1、检查电源电压2、检查紧固接线端子3、放掉过量部分4、放掉或重新注入5、更换继电器

【故障现象】空气能热水器压缩机高压保护?

【故障原因】1、制冷剂充注过量2、风机电机不转或烧坏3、压力控制动作不正常4、电磁换向阀失灵5、除霜周期过长

【解决方法】1、放掉多余的部分2、检查修理或更换3、调整压力控制器4、修理或更换5、更换温控开关,除霜控制器,时间继电器

【故障现象】空气能热水器压缩机不停机?

【故障原因】1、温控器失灵2、温控器位置安放有误3、传感探头阻值不对或传感线断落

【解决方法】1、更换修理温控器2、重新安放适当位置3、更换传感探头

【故障现象】空气能热水器压缩机连续运转,但制热能力差?

【故障原因】1、系统制冷剂缺少2、压缩机排气阀件损坏3、电磁换向阀内泄露4、除霜控制器,时间继电器失灵5、热力膨胀阀失灵6、系统内有空气等不凝性气体7、系统内水分大于0、0025%8、亲水铝片被灰尘堵塞

【解决方法】1、检漏后充注制冷剂2、更换或修理3、更换电磁换向阀4、更换或修理5、更换或修理或重新调整开启度6、排放重新灌注制冷剂7、更换干燥剂重新灌注制冷剂8、用刷子和自来水刷洗【故障现象】空气能热水器风机不运转?

【故障原因】1、风机电机烧毁2、风机继电器烧毁3、电源线脱落

【解决方法】1、更换或修理2、更换3、检查修复紧固

【故障现象】空气能热水器风机不运转但有嗡嗡之声?

【故障原因】1、风扇电动机轴承卡壳2、电动机缺相3、风机电源线松动

【解决方法】1、更换轴承2、检查,修理或更换3、检查接线

【故障现象】空气能热水器压缩机启动有嗡之声但不运转?

【故障原因】1、电源线烧毁或缺相2、压缩机电动机烧毁3、压缩机断油轴承咬死4、压缩机卡缸(曲轴,连杆打坏)5、接线端子损坏

【解决方法】1、修理电源2、更换3、查明原因,更换4、更换5、修理

【故障现象】空气能热水器压缩机过流保护动作?

【故障原因】1、排气压力过高2、电源电压过高或过低或相间不平衡3、接线松动4、压缩机电动机烧毁5、压缩机卡缸6、过流保护失灵

【解决方法】1、检查压缩机,排放不凝性气体2、检查电源和接触头3、紧固接头4、更换压缩机5、修理压缩机6、更换过流保护等【故障现象】空气能热水器压缩机失油?

【故障原因】1、制冷剂回路堵塞2、吸入压力过低3、热力膨胀阀开启太少

【解决方法】1、检漏,添加制冷剂2、提高蒸发器侧负荷,检查吸入管道阀门有无堵塞3、清洗或更换热力膨胀阀

【故障现象】空气能热水器电磁换向阀不动作?

【故障原因】1、电磁换向阀失灵2、变压器烧毁3、电磁线圈烧毁或短路4、电磁换向阀变形卡壳5、压缩机气阀损坏

【解决方法】1、更换电磁换向阀2、更换变压器3、更换电磁线圈4、更换电磁换向阀5、更换气阀阀板【故障现象】空气能热水器机组运行时吸入压力过高?

【故障原因】1、热力膨胀阀失灵2、电磁换向阀失灵3、换热器结灰多4、管路堵塞

【解决方法】1、清洗或更换热力膨胀阀2、更换电磁换向阀3、清洗换热器4、排除堵塞

【故障现象】空气能热水器除霜过程不停止?

【故障原因】1、制冷剂少2、除霜控制器调整不当3、换向阀损坏4、除霜控制器时间继电器热敏探头等元件失灵5、压缩