水机空调是供水同程还是回水同程?

互助社区分类: 空调水机空调是供水同程还是回水同程?

水机空调是供水同程还是回水同程?

1 回复
浅蓝铯dē爱 回复于 2023-08-15 之前

中央空调里说的同程是针对水机的,氟机没有同程一说。水机是两根水管链接主机和内机,一根供水管一根回水管室内机离主机最近的效果最好,离主机远的最差。因为供水先进第一台内机,又是回水先回主机的,路程最近。离主机远的依次路程增加。要达到内机效果相同就要对管路采用同程设计,使所有内机水路的路程相同,这就是同程。

同程分立管同程和平管同程,立管同程又分供水同程和回水同程,平管同程又分三管同程,两端同程和环形同程。

三管同程是在异程的基础上加了一根主管,做回路。供水时第一的内机不是第一个接主管上的而是接最远端,最后一个供。而回水是第一个回的。所有内机都是这样,要么回水长供水短,要么回水短供水长,以此保证所有内机的路程相同。

三管同程最大的缺点是材料增加了,多了根管子,而且是管径最粗的一根,想要避免浪费的话还有一种方法就是两段同程,只用两根管,供水从建筑物一段连主管,回水从另一端连主管。第一台内机从供水管径最粗一端连接,离主机最近,回水的管子是从另一端出去连主机的,离主机最远,保证所有内机路程相等。

环形同程,针对的是大空间,两根管子走一个环形。

立管同程是针对楼层较高的设计方案,如果30层以上的建筑物,不仅要设计同程还要设计高低区,百十层的,需要设设备层。