3 回复
一、故障原因:
系统中央空调出制现水流开关故障一般是由于水流开关本身故障或者是水泵异常、过滤器异常、阀门异常等导致实际循环的水流量严重不足,主机保护性停机。

二、检修方法:
1、检查水流开关本身的信号复接线是否有异常。
2、检查水系统水流、包括水泵在内的部件工作是否正常。
3、请检查水泵工作状态,水泵前后水系统管路上的阀门是否完全打开,水管路上的过滤器是否有堵塞。
1.检查水流传感器的位置: 水流传感器应该安装在空调机内部,可能会因为摇动或松动而引起问题。检查位置是否正确并重新安装传感器。
2.清洁水流传感器:清洁水流传感器表面的污垢,尤其是在长期使用时。可以使用棉签轻柔地擦拭表面。
3.更换水流传感器: 如果清洁不起作用,你可能需要更换水流传感器。
4.检查排水管: 确保排水管没有被堵住,可能是灰尘或其它杂物导致的。
5.检查水泵: 如果水泵失灵,水就不会流动,从而会出现开关故障。请检查水泵是否在正常工作。
6.更换水泵: 如果水泵无法修复,可能需要更换水泵。
7.检查控制面板: 如果以上方法都没有解决问题,那么可能是控制面板出现问题。请检查控制面板是否正常工作。如果无法自行修复,请咨询专业技术人员的帮助。