麦克维尔空调模块式风冷热泵机组型号MAC450DR5-F控制面板报故障21 36?

互助社区分类: 空调麦克维尔空调模块式风冷热泵机组型号MAC450DR5-F控制面板报故障21 36?

麦克维尔空调模块式风冷热泵机组型号MAC450DR5-F控制面板报故障21 36?

4 回复
深拥不及永伴 回复于 2023-08-15 之前

根据您提供的问题描述,“”,可以初步判断该机组存在故障。
具体来说,故障代码“21 36”可能指示该机组在温度传感器或者压力传感器方面存在问题。
需要对该机组进行详细的检测和诊断,并根据检测结果进行相应的修复和维护。
值得注意的是,空调机组是一种高精度的电气设备,需要定期进行维护和保养,以确保其正常运转和延长使用寿命。
因此,对于该问题,建议您联系专业的空调维修人员进行检测和处理,以避免因操作不当造成更大的故障或者损失。

此号已废 回复于 2023-08-15 之前

1 MAC450DR5-F控制面板报故障21 36是一种故障现象。
2 这种故障通常是由于空调溢水器的水位传感器损坏或者水箱出现堵塞导致的。
3 如果发现这种故障,需要检查水箱是否清洁,并对水位传感器进行更换和维护,以保障机组正常运转。
建议联系空调专业人士进行维修或保养。
注意:此回答是基于假设回答者已经获取了MAC450DR5-F机组的使用说明书和技术手册,并且具有维修和保养设备的资格。
如若没有,请向专业人士咨询。

摇曳幽姿花似雪 回复于 2023-08-15 之前

空调模块式风冷热泵机组型号MAC450DR5-F控制面板报故障21 36的含义如下:

1. 故障代码21表示室内电子膨胀阀传感器故障。这可能是由于电子膨胀阀传感器元件本身的故障、传感器接线松动或损坏、控制面板故障等原因导致的,需要进一步排查。

2. 故障代码36表示DC环路电压故障。这可能是由于电源电压异常、控制面板故障等原因导致的,需要检查电源供电、控制面板等电路。

针对以上故障,建议您联系空调厂家的售后客服或专业技术人员进行进一步排查和维修处理。为了保障操作安全和设备保养,建议在专业技术人员的指导下进行维修处理。

夢与空岛 回复于 2023-08-15 之前

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码A

单压缩机系统

输入端口故障描述代码故障处理

1TH1 回水感温线路/开路E1 关闭所有外设2TH2 出水感温线路/开路E2 关闭所有外设3TH3 回风感温线路/开路E3 关闭所有外设4TH4 除霜感温线1短/开路E4 关闭所有外设5TH5 除霜感温线2短/开路不判断

6OVHT/HP2 电加热过载E6仅关闭电加热

7FLOW水流量不足E7关闭所有外设

8OV-PUMP水泵过载E8关闭所有外设

9OV-FAN风机过载E9关闭所有外设

10OV-COMP1压缩机过载EA仅关闭电加热

11HP1压缩机高压报警EC仅关闭电加热

12LP1压缩机低压报警ED仅关闭电加热

13U6存储器存取故障EE关闭所有外设

14……制冷出水温度过低EF关压缩机水泵辅助加热运行

麦克维尔空调MAC风冷模块式冷水机组维修故障代码B