格力空调模块机水流开关保护故障故障原因及处理办法
格力中央空调模块机机组开机调试时,出现水流开关保护,机组无法运行:
可能原因:
1) 水系统内完全没有水;
2) 水流开关故障或水流开关未正确安装;
3) 水泵故障;
4) 水系统未进行充分排空;
5) 设计水流量不足,低于水流开关保护值;
原因排查:
1) 打开水路排水口,有水流出,说明系统内有水;
2) 打开水流开关顶盖,拨动触点,水流开关触点运动灵活,且接通后有信号输出,可以排除水流开关故障;经询问工程安装人员,了解到水流开关的安装是符合要求的,由于拆卸检查比较麻烦,先假设没有问题,留待以后确认,进入下一步;
3) 检查水路系统,水路上安装的为手动排气阀,且均未打开,将其打开,发现水系统内有大量空气;
4) 点动水泵,发现水泵可以正常启动,叶轮转向正确,水泵吸入口处压力迅速将至 0 公斤,这种情况说明水系统内严重缺水,此时继续开水泵将可能烧毁水泵,因此立即关闭水泵; 由此判断水系统缺水造成机组出现水流开关保护,对此进行现场处理。
处理办法:
1) 检查确认水系统设计上没有存在负压区;
2) 将所有的手动排气阀均打开;
3) 对水系统持续进行补水,大约 30 分钟后,将水泵重新点动,水泵吸入口处压力为约1kgf/cm2,但水泵前后压力表指针摆动较大,说明系统内仍有大量空气,持续运行水泵以便给系统补水,直到压力表指针恢复仅有轻微摆动,且排气阀已无空气排出为止;
4) 再次打开水泵,观察膨胀水箱,发现原来的水位迅速下降,说明系统内缺水,造成膨胀水箱内的水进入水路中;
经现场处理,重新打开水泵,水泵前后压力已经建立,水泵入口处压力为 1.5kgf/cm2, 膨胀水箱内的水位基本不变,水泵运行电流值和额定值比较接近。打开机组,机组可以正常启动,问题得到解决。