奥克斯风冷模块故障代码?

互助社区分类: 空调奥克斯风冷模块故障代码?

奥克斯风冷模块故障代码?

3 回复
梦梵 回复于 2023-08-15 之前

关于这个问题,对于奥克斯风冷模块故障代码,需要根据具体的故障情况来判断。一般来说,奥克斯风冷模块的故障代码包括:

1. E1:室内温度传感器故障;

2. E2:室外温度传感器故障;

3. E3:室内风机电机故障;

4. E4:室外电子膨胀阀故障;

5. E5:连接线路或通讯故障;

6. E6:压缩机过热保护或压缩机故障;

7. E7:机组内部控制板故障。

以上是奥克斯风冷模块常见的故障代码,如果遇到故障需要及时联系维修人员进行检修处理。

他是梦丶别当真 回复于 2023-08-15 之前

1. 故障代码为E12. E1代码通常表示室内温度传感器故障或者室内温度过高,导致空调无法正常工作。
3. 如果遇到E1代码,可以尝试重新启动空调,检查室内温度传感器是否损坏或者需要更换。
如果问题仍然存在,建议联系专业的维修人员进行检修和维护。

蕞诟壹茨嘚薀葇 回复于 2023-08-15 之前

故障代码

故障原因

Pr:01

T外管①传感器损坏

Pr:03

T排气①传感器损坏

Pr:04

1#制冷防过载保护

Pr:05

制冷防冻结保护 T出水≤5℃

Pr:06

水流不足温差保护 T回水-T出水≥10℃

Pr:07

冬季防冻保护 T出水≤6℃

Pr:11

T外管②传感器损坏

Pr:13

T排气②传感器损坏

Pr:14

2#制冷防过载保护

Er:02/Er:03

1#压缩机压力过高/过低

Er:04

1#排气温度过高 T排气①>115℃

Eo:05/Er:05

主/从模块水流开关断开

Er:06

室外风机过载

Eo:07/Er:07

主/从模块相序、缺相

Eo:03/Er:08

主/从模块出水温度传感器

Er:12/Er:13

2#压缩机压力过高/过低

Er:14

2#排气温度过高 T排气②>115℃

Er:15

冰点开关保护

Er:16

冷媒不足保护(默认取消)

Er:17

制热超温保护 T出水≥60℃

Po:01

T外环传感器损坏

Eo:00

通讯故障