空调冷却塔水温高怎么处理?

互助社区分类: 空调空调冷却塔水温高怎么处理?

空调冷却塔水温高怎么处理?

2 回复
痛不痛仅有自我的心懂ヽ 回复于 2023-08-15 之前

1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。

解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。

解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。  

3、冷凝器结垢或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。

解决方法:应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。

4、冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。

解决方法:造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。

5、制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。

解决方法:这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。

6、电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。

解决方法:这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。

菇凉我光芒万照。 回复于 2023-08-15 之前

说明冷却水塔选型过小或者是冷却水塔上水管路流量小。建议先对冷却水塔进行彻底的清理清洁,尤其是冷却水塔的上水水系统管路上的过滤器、进出口等部位重点清理。同时应检查冷却水塔的风机电机转速是否正常。