格力五匹空调外机不启动维修?

互助社区分类: 空调格力五匹空调外机不启动维修?

格力五匹空调外机不启动维修?

2 回复
你的微笑慌乱我的骄傲 回复于 2023-08-31 之前

1、电压的原因:电压不够,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。

2、如果外机有220v电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。

3、如果空调开机来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

微笑向暖 回复于 2023-08-31 之前

1:操作不当,外机工作指令和工作电压由内机发出,内机操作一般受控于遥控板,如果遥控操作时选择的工作模式不对,温度调的不合适等原因,内机输出端子是无输出电压和信号的,这种原因只要我们调对遥控板就解决啦;

2:内机原因常见于线路板故障、温度传感器参数发生变化,这时我们需借助仪表对温度传感器、控制板各个关键端口电压进行检测,目测控制板有无明显损坏元件、内机面板故障代码提示找到原因更换故障元件。内机原因解决起来相对复杂,维修专业性较强;

3:外机本身的原因引起不启动故障,拆开室外机壳,开机情况下检测压缩机、风扇端子有正常工作电压,这时故障一般就在外机,常见原因压缩机卡缸、启动运转电容无容量或容量减小、外机接触器或继电器线圈和触点故障。电容和接触器故障我们找同型号配件更换即可,对于卡缸,我们可试着在通电状态下用橡胶锤从压缩机不同方位试着敲击震动,轻微卡缸这种办法能解决,如不奏效,建议更换外机,如果是变频空调,需检查外机变频板,各信号传感器,内外机通讯电路是否畅通,结合内机显示的故障代码或报警音,对照故障代码表查找排除故障;

4:线路故障,多见于使用年限较长的空调,由于使用年限长,线路老化破损线路不通或线路被耗子咬断,这种故障需要我们仔细检查,对破损线路从新连接恢复绝缘,如果是变频空调内外机通讯线路信号线特别重要,工作中时时在传输信号,我们要保证信号线的畅通外机才能正常工作(前提条件当然要内外机控制板能正常工作)。