顿汉布什水源热泵空调机组吸气压力过低报警什么原因?
顿汉布什水源热泵空调机组吸气压力过低报警什么原因?
1 回复
其实还需要另外一些数据,才能准确判断故障:若同时压缩机回气温度偏高:则最有可能缺冷媒,若伴随有膨胀阀后温度高,且开机30秒内报低压,则有可能是膨胀阀故障,膨胀阀没打开。
若膨胀阀后温度偏低结冰,则是膨胀阀开度过小;或冷媒泄漏。
若同时干燥过滤器两端有温差,则干燥过滤器堵塞或冷媒泄漏严重。
若压缩机回气温度偏低或结冰。则是冷量无法带走,可能是冷冻水流量小,阀门没打开,水泵反转,止回阀坏,蒸发器、Y型过滤器脏堵,等等。