vertiv精密空调如何清除报警?

互助社区分类: 空调vertiv精密空调如何清除报警?

vertiv精密空调如何清除报警?

1 回复
你不知道我多舍不得放下你 回复于 2023-11-25 之前

一、压缩机高压报警

①高压开关故障或控制干扰导致误报警;

②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;

③风冷冷凝器风机电源断开;

④风冷冷凝器调速器断路;

⑤风冷冷凝器温度开关异常;

⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;

⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;

⑧制冷剂充注过量。

二、压缩机低压告警

①低压开关故障或控制干扰导致误告警;

②室内过滤网堵塞造成风量不足;

③室内主风机故障。风量下降;

④温度设定点错误,回风温度过低;

⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;

⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。

三、低湿告警

①低湿告警设定点错误;

②机房密封不良,房门开启频繁;

③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;

④加湿罐结垢较多;

⑤加湿电极结垢较多。

四、高温告警

①高温告警设定点错误;

②犯贱热负荷较大或房门开启频繁;

③其他异常告警导致压缩机停机;

④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。

五、地板漏水告警

①漏水检测探针接触到导体;

②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;

③排水管破裂或泄漏;

④设备中异常部位的凝结水滴落;

⑤其他异常途径的水淌入地下。

六、气流丢失

①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;

②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;

③传感器板与显示控制板连接松脱;

④供电反相;

⑤室内送分部分故障;

⑥过滤网堵塞。