约克中央空调机组经常出现报水流开关和排气压力过高故障是什么原因?

互助社区分类: 空调约克中央空调机组经常出现报水流开关和排气压力过高故障是什么原因?

约克中央空调机组经常出现报水流开关和排气压力过高故障是什么原因?

2 回复
清舞飞歌 回复于 2023-11-25 之前

水流开关故障如果在畅通的情况下,可以将其短接,接着控制公共线上,水流不稳就会导致水流开关故障报警, 排气压力过高,是因为环境温度过高导致冷媒压力过高,或者是制冷剂过多,或者制冷系统中有不凝结气体导致!

七色凉橙 回复于 2023-11-25 之前

水流开关故障如果在畅通的情况下,可以将其短接,接着控制公共线上,水流不稳就会导致水流开关故障报警,排气压力过高,是因为环境温度过高导致冷媒压力过高,或者是制冷剂过多,或者制冷系统中有不凝结气体导致!