约克空调f5是什么故障?

互助社区分类: 空调约克空调f5是什么故障?

约克空调f5是什么故障?

2 回复
再好的网名也会被人备注 回复于 2023-11-25 之前

1.空调显示代码F5代表外部排气温度包故障,压缩机排气温度包接触不良或断裂或断裂,电压低、压缩机过载、制冷济不足、过热保护等。

2.壁挂式、柜式或窗式空调在蒸发器和冷凝器外部的污垢堵塞(如柳絮和灰尘)会显著降低制冷效果,甚至不会出现制冷现象。一些用户经常认为这种现象缺氟的,所以他们被送到维修部门进行维修。事实上,当冷凝器附着在一层污垢上时,冷凝效果会变差,这将严重影响制冷。一旦蒸发器表面产生污垢,冷却能力无法得到有效发挥,因此制冷设备无法正常工作。

3.由于普通空调和变频空调属于一类家用电器,当变频空调外壳未连接接地线时,会产生感应电和漏电感。因此,当空调必须将电源插座或开关连接到空调时,确保空调外壳接地良好,消除感应电!

我不会放下我等你回来 回复于 2023-11-25 之前

空调上显示f5表示:压缩机排气温度传感器异常。

解决办法:

1、先观察能否启动,检查电源。

2、内外机通风是否良好。

3、压机电容,压机好坏。

4、内外风机是否转动,风机及风机电容正常否。

5、交流接触器是否工作正常。

6、系统是否差氟或氟过量。

7、查传感器,主控板。

故障不超出机器范围的,如果不是专业人员,清洗过滤网,断电30分钟后再开机,开机30分钟后如不正常运转就建议联系找专业人员维修。