机房的地源热泵机组的温度上不来,有补救措施吗?

互助社区分类: 空调机房的地源热泵机组的温度上不来,有补救措施吗?

机房的地源热泵机组的温度上不来,有补救措施吗?

1 回复
(o゜▽゜o) 回复于 2023-11-25 之前

水温上不去,因素很多:

1、从选型角度。主机的选型偏小,而室内满负荷使用,就可能出现热负荷大,而机组的出力不足,就会造成负载侧出水温度上不去。

2、源水侧的进水温度低。源水侧进水温度低,使得机组能够从外界取得的能量变少,导致负载侧的供热能力不足,于是出现负载出水温度上不去。

3、源水侧的埋管量不足或有管路堵塞。源水侧的埋管量不足,使得地下换热能力下降,而机组需要的能量无法满足,导致负载侧出水温度上不去。

4、负载侧水泵选型过大。水泵选型过大,致使水流速提高,经过负载侧换热器时,无法充分与冷媒系统换热,从而使出水温度上不去。以上为我个人经验,希望能有帮助。