空调内机电容坏了怎么换?

互助社区分类: 空调空调内机电容坏了怎么换?

空调内机电容坏了怎么换?

2 回复
紫璇若冰 回复于 2023-12-12 之前

先确定好空调室内机原来用的电容器的容量规格,然后购买到容量规格大小一样的电容器。

打开空调面板,找到空调室内机主电气控制集中的部位打开防护盖板,一般就能看到电容器的位置了。

按照电容器原来的接线方法接好新购买的同规格电容器即可。

空调换电容:

1:使用电烙铁拆除电容。

2:装上新的电容。

3:重新使用。

判断电容器的好坏:法一:最直接最简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。

方法二:指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。 如果用指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。

方法三:数字万用表检测  用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。

为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择不同的电阻档位。选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间很短,会一直显示溢出,看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路。如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)。

测量电容器时对电阻档的选择,电阻档(Ω)被测电容器范围(uF)充电时间(S20M0.1~12~122M1~102~18200K10~1003~2020K100~10003~132K>1000>3电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率的选配,供参考。电容器容量与压缩机电动机输出功率的选配压缩机电动机输出功率(W)0.2、0.4、0.75、1.0、1.5、2.0、2.2、3.0、3.7、4.0、5.0; 电容器容量(uF)15、20、30、30、40、50、50、50、75、75、100。

情场浪子 回复于 2023-12-12 之前

空调内机电容坏了更换步骤:

1.在更换之前需要检测空调的电机线路是否完好无损,可以用万能电表和电笔来测试。

2.空调电容进行更换的时候要注意安全,切记先关闭电源,才能进行安装。

3.在空调的背后,找到电机,一共三个。分别标着M、S、C的接线端。M接线端接白色引出线,s接线端接入红色导入线,c接线端接入的是电源线,检查后再进行充电,电容就能正常工作了。