日立空调故障全部代码?

互助社区分类: 空调日立空调故障全部代码?

日立空调故障全部代码?

2 回复
浅笑小倔强 回复于 2023-12-12 之前

日立空调故障代码大全一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)1. 12?29灯闪为何故障?故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏③严重缺氟:查漏、加氟④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护⑥外风机不转⑦电路板坏2. 11?28灯闪为何故障?故障代码显示为内环温坏。排除方法:①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)②主控板坏3. 11?27灯闪为何故障?故障代码显示为内管温坏。可检查:①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路②主控板坏4. 11?26灯闪为何故障?故障代码显示为外管温坏。可查:①外管温坏②接插件接触不良③主控板坏5. 8?25灯闪为何故障?故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:①内管温坏②外风机坏或风机电容坏③内蒸发器散热片脏堵④内风机转速低⑤电路板坏6. 7?24灯闪为何故障?故障代码显示为内机过热。可查:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏7. 6?23灯闪为何故障?故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:①内管温坏②内电机坏③内机蒸发器散热片脏堵④电路板坏8. 4?21灯闪为何故障?故障代码显示为外机过热。可能为:①外管温坏②外风机坏③外机散热片脏堵④电路板坏9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?有可能是:①房间面积与空调选型不匹配②房间散热问题③氟利昂过多或缺氟④压机吸排气不足⑤内风机风量小⑥其它

﹏原来我没有那么清纯。 回复于 2024-07-31 之前

日立空调故障全部代码?A1为室内机印刷电路板不良,A3排水水位系统异常。A7摆动电机锁定,C4热交换器温度感应器系统异常。C9吸入空气温度感应器系统异常,E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。 其他故障代码 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障,C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护,H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障。错误代码e5表示:室外机压缩机瞬时电流过大,解释是接地不好或压缩机短路,估计室外机有漏电的可能性。看内外热交是否过脏,内外风机是否异常,拔掉压缩机连接线看是否还显示故障代码,否则查变频板。