变频空调升不了频,电流只有3A?

互助社区分类: 空调变频空调升不了频,电流只有3A?

变频空调升不了频,电流只有3A?

1 回复
我不会放下我等你回来 回复于 2023-12-12 之前

故障现象:空调制冷效果差,频率升不上。

分析处理:室温30℃开机制冷,设定 16℃,15分钟后电流仍只维持到3.2A,频率无法升上。查各感温头阻值均正常,将机器置于定频加氟状态检查压力、电流,效果均正常,怀疑内板或外板传感器电路阻容变质导致温度检查偏差。试更换外板,试机正常。检查换下的外板,发现CNB插头环温检查电路E5电解电容(10ΜF)漏电严重,导致反映到 CPU的环境温度偏低限频保护。更换E5电容,重新装上外机,试机正常。